sivit a dit
Très Cher Client

Il y a 1 heure 30 environ, l'intégralité de la fourniture électrique
du Data Center Redbus Interhouse, dans lequel, comme beaucoup
d'hébergeurs, nous avons nos infrastructures, a été privé d'électricité,
entrainant la rupture d'approvisionnement de toutes les infrastructures
qu'il héberge.

Parmi ces infrastructures se trouvent bien sûr les notres et les votres,
soit plus de 1300 serveurs et dizaines d'équipements réseau, qui se sont
donc retrouvés dans le noir pour la partie qui nous concerne
.

Après environ 15 minutes de coupure, le courant est reparti pour quelques
minutes et à sauté à nouveau.

La situation semble s'être désormais stabilisée, et nos équipes sont en train
de redémarrer progressivement l'intégralité des infras.

Nous n'avons pas d'information quand à cette coupure générale à l'heure actuelle
un Data Center en général, et Redbus en particulier étant conçu pour ne
pas connaitre, normalement, ce type d'incident, des UPS et Générateurs
étant présents pour servir de fourniture de secours en cas de rupture
de l'approvisionnement général.

Quelque chose n'a pas du fonctionner dans la chaine de secours, et nous
vous tiendrons informé dès que nous aurons nous même obtenu les informations
quand aux causes et conséquences de cet incident.

Je reviens donc vers vous très rapidement avec plus d'information.

-- Thierry TOBAILEM SIVIT


Mieux vaut s'attendre au prévisible que d'être surpris par l'inattendu.

jerome347 | Jérôme
Membre

Photo de jerome347

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 17:33

Ben au moins eux ils préviennent...

Fred | Frédéric
Modérateur

Photo de Fred

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 17:33

Ouais, terrible... Ca vient à peine de revenir

"Le bois ne rend pas les coups"

krucial | Jean Christophe
Administrateur

Photo de krucial

Inscrit le : 09/03/2005

# Le 28/02/2006 à 17:37

Mes machines sont chez redbus. Il parait que c'est le souk la-bas. En comptant 5% des machines qui vont presenter des problemes au boot, ca en fait des techos a deplcer ...

Une coupure d'electricité dans un data-center, c'est moyen quand meme.

Sinon, je savais pas que Sivit etait chez redbus.

JC - Mes sitesOuvrir dans une nouvelle fenetre | Affiliation devis travauxOuvrir dans une nouvelle fenetre | Cotes voitures anciennesOuvrir dans une nouvelle fenetre

radins | Tobias
Modérateur

Photo de radins

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 17:40

Fred a dit :
Ouais, terrible... Ca vient à peine de revenir


Toujours pas chez moi..

Mais c'est clair une coupure de courant dans un data-center

D'autant plus qu'ils ont des trucs de ce genre: Voir l'image

LePhasme | Guillaume
Membre

Photo de LePhasme

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 17:44

Euh mes sites la renvoient tous sur des forbidden une idee du truc a modifier ?
http://www.jeuxgagnants.netOuvrir dans une nouvelle fenetre

Les droits du rep [..]/home/web/jeuxgagnants a les bons droit et les sous rep aussi.

Paris Apartments RentalsOuvrir dans une nouvelle fenetre Avertisseur Autonome de FumeeOuvrir dans une nouvelle fenetre ViadeoOuvrir dans une nouvelle fenetre

mirage | Vincent
Modérateur

Photo de mirage

Inscrit le : 04/05/2005

# Le 28/02/2006 à 17:52

Ouep c'est super moyen, j'ai hâte d'en savoir plus...

Julgates | Julien
Administrateur

Photo de Julgates

Inscrit le : 09/03/2005

# Le 28/02/2006 à 17:56

vive OVH

(sans rire OVH a eu le meme truc y'a un an)

Shopping Time NetworkOuvrir dans une nouvelle fenetre - Founder / CTO

mirage | Vincent
Modérateur

Photo de mirage

Inscrit le : 04/05/2005

# Le 28/02/2006 à 18:07

Julgates a dit :
vive OVH

(sans rire OVH a eu le meme truc y'a un an)

C'était pas tombé en pleine nuit ?

A 14h c'est facheux quand même ^^

Zalex14 | Alexandre
Modérateur

Photo de Zalex14

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 18:09

14h, 1h30 down pour moi, et pleines vacances scolaires, non négligeable pour les propriétaire de sites -20 ans....

Mieux vaut s'attendre au prévisible que d'être surpris par l'inattendu.

Geo 113 | Geoffrey
Modérateur

Photo de Geo 113

Inscrit le : 04/05/2005

# Le 28/02/2006 à 18:18

uep embêtant,

sérieusement les problèmes de redondance électrique chez les hébergeurs c'est très courrant,
dans d'autres domaines comme le gsm c'est quasiement jamais, donc je me dis qu'ils sont pas encore au point, ou pire, que (ho non ils n'oseraient pas) les photos et les textes de présentations sont exagérés par rapport aux capacités réelles en cas de problème.

CosmixOuvrir dans une nouvelle fenetre
Rendez imprévisible l'Economie; Mentez aux sondages

jerome347 | Jérôme
Membre

Photo de jerome347

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 18:20

krucial a dit :
ca en fait des techos a deplcer ...

... et à garer :
http://tifrere.com/redbus_from_cafet_01.jpgOuvrir dans une nouvelle fenetre
http://tifrere.com/redbus_from_cafet_02.jpgOuvrir dans une nouvelle fenetre
http://tifrere.com/redbus_from_cafet_03.jpgOuvrir dans une nouvelle fenetre
(vues sur le newsgroup frih)

Geo 113 | Geoffrey
Modérateur

Photo de Geo 113

Inscrit le : 04/05/2005

# Le 28/02/2006 à 18:33

ho le scooter de JC

CosmixOuvrir dans une nouvelle fenetre
Rendez imprévisible l'Economie; Mentez aux sondages

krucial | Jean Christophe
Administrateur

Photo de krucial

Inscrit le : 09/03/2005

# Le 28/02/2006 à 18:44

mdr le parking ! generalement, il y a 4 pauvres bagnoles ! La smart, c'est vcom - cdedié

Radin, tu es chez qui toi ?

JC - Mes sitesOuvrir dans une nouvelle fenetre | Affiliation devis travauxOuvrir dans une nouvelle fenetre | Cotes voitures anciennesOuvrir dans une nouvelle fenetre

mirage | Vincent
Modérateur

Photo de mirage

Inscrit le : 04/05/2005

# Le 28/02/2006 à 19:08

krucial a dit :
Radin, tu es chez qui toi ?

Chez Sivit. D'ailleurs, radins.com est toujours hs de chez moi :s

major Den | Denis
Membre

Photo de major Den

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 19:21

Pour moi, les mutus sont revenus, mais le dédié est toujours à AnusLand...

Rien ne sert de courir, on ira une autre fois.

krucial | Jean Christophe
Administrateur

Photo de krucial

Inscrit le : 09/03/2005

# Le 28/02/2006 à 19:25

Dmg pour redbus parce que c un super datacenter.

JC - Mes sitesOuvrir dans une nouvelle fenetre | Affiliation devis travauxOuvrir dans une nouvelle fenetre | Cotes voitures anciennesOuvrir dans une nouvelle fenetre

devtribu | Olivier
Modérateur

Photo de devtribu

Inscrit le : 16/06/2005

# Le 28/02/2006 à 19:33

C'est pas trop normal des pannes de courant dans des datacenters
Meme si la consommation electrique est colossale, ca ne devrait pas arriver.

Bien content d'etre chez ovh

C'est effectivement arrivé l'année derniere chez eux : ils etaient resté branchés sur les onduleurs sans s'en rendre compte...

Février 2019, mon futur livre Tout JavaScript chez Dunod https://amzn.to/2PoLd0fOuvrir dans une nouvelle fenetre

Fred | Frédéric
Modérateur

Photo de Fred

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 19:36

C'est une erreur humaine au cours d'une maintenance qui a provoqué la coupure (dixit sivit)

"Le bois ne rend pas les coups"

major Den | Denis
Membre

Photo de major Den

Inscrit le : 09/05/2005

# Le 28/02/2006 à 19:39

devtribu a dit :
C'est pas trop normal des pannes de courant dans des datacenters
Meme si la consommation electrique est colossale, ca ne devrait pas arriver.


Bah, il s'agit a priori d'une erreur humaine, donc rien à voir avec la qualité de eur équipement électrique.

Pas sûr que les techos d'OVH soient plus à l'abri que les autres d'une mésaventure de ce genre.

Rien ne sert de courir, on ira une autre fois.